evkulakov2012
уважаемые специалисты, в ТП отсутствует датчик обратки ГВС. указано на схеме. контроллер ECL 300 не "ругается". время от времени возникает перегрев, сейчас температура ГВС задана 50 гр. пользователь хочет больше, как только повышаю до 55-60 гр. обратка "ползет" за ним. датчик обратки на отопление есть и там все ОК.
вопрос
1 почему не ругается контроллер?
2 если добавить S6, поможет ли ограничить обратку?
Ludvig
ECL 300 ни на что не "ругается".
S6 поможет ограничить обратку.